Der PA ist dafür da, Spannungen auf der Koax-Masse gegen Erde kurzzuschließen.
die sind, auch wenn viele "Techniker" das gerne behaupten, nicht auf defekte Fernsehgeräte oder sonstwas zurückzuführen, sondern völlig normal. Bei Röhrenfernsehern liegt das Chassis, und damit auch der Koaxschirm, vielfach auf halber Netzspannung, das kommt durch die sogenannten Y-Kondesatoren vor dem Netzteil, diese sollen die Netzspannung hochfrequenzmäßig filtern.
Die Spannung am Chassis bricht übrigens normalerweise zusammen, sobald der Fernseher eingeschaltet wird (deshalb ist es immer wieder lustig, wenn ein "Techniker" einen leichten Schlag bekommt wenn er ein Koaxkabel anfasst und sich dann aufgregt "die sollen gefälligst den Fernseher
abschalten", weil völlig falsch

.
Diese Chassis-Spannung muss übrigens nach jeder TV-Reparatur gemessen werden (darf einen bestimmten wert nicht überschreiten, bzw. besser gesagt der Stromfluss nicht) und das Gerät mit einem Siegel versehen werden.
Und ganz am Rande sei bemerkt (wegen der "Dicke" des Drahtes), dass UM eigentlich mit seiner eigenen Vorschrift gegen die VDE verstößt. UM verbaut immer 4² als Querschnitt, die VDE schreibt aber für den PA in Antennenanlagen 6 vor.
Ist aber nicht der einzige Punkt, wo sich UM und VDE widersprechen :winken: .