Unitymedia Potenzialausgleich: Wie richtig?

Diskutiere Potenzialausgleich: Wie richtig? im Allgemein Forum im Bereich Rund um Internet; Hi! Ich bin Technisch nicht ganz unwissend und möchte meine Kabelanlage jetzt endlich mit einem PA versehen da die letzen beiden Techniker wohl...
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #1

darkbrain85

Beiträge
119
Punkte Reaktionen
0
Hi!

Ich bin Technisch nicht ganz unwissend und möchte meine Kabelanlage jetzt endlich mit einem PA versehen da die letzen beiden Techniker wohl keinen Bedarf daran gesehen haben, obwohl die PA Schiene nur 2 Meter vom HÜP entfernt ist.


Reicht es hier die bereits untereinander Verbundenen Geräte bzw. Komponenten jetzt über den Anschlussblock rechts einfach mit der PA Schiene der Hausinstallation zu verbinden? Bleibt der PA zum HÜP dann trotzdem noch bestehen?
Ich hatte mir jetzt vorgestellt eine Passende Leitung zu legen und diese auf dem Block zu klemmen.

die Schirmung müsste ja über die PA Schiene der Kabelanlage und dem Verteiler mit dem Pa verbunden sein. Richtig?

Über ein paar Tips bin ich dankbar!

Gruß

Michèl
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #2
Re: AW: Potenzialausgleich: Wie richtig?

<t>Geh einfach vom zweifach block unter dem Verstärker zur schiene.tztztz nichtmal der UM Aufkleber drauf bzw leitungsbeschrftung</t>
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #3
Re: AW: Potenzialausgleich: Wie richtig?

<r><QUOTE author="DarkMasterCh1ef"><s>
</s>Geh einfach vom zweifach block unter dem Verstärker zur schiene.tztztz nichtmal der UM Aufkleber drauf bzw leitungsbeschrftung<e>
</e></QUOTE>

Das ganze sah auch vor dem Verstärker-tausch wesentlich besser aus. Der letzte Techniker hatte es aber nicht so mit der Ordnung. <br/>
Wenn ich einen Ansprechpartner per UM wüsste der sich um solche Schlampereien kümmert würde ich Dort auch den Potentialausgleich reklamieren. Aber wenn ich der Hotline das erklären muss, kann ich mich besser mit dem Kühlschrank unterhalten. Daher ist der PA selber deutlich schneller gemacht... <br/>
<br/>
Also anklemmen hier (Markierung)<br/>
<URL url="http://www.bilder-hosting.info/viewer.php?id=opt1357074652k.jpg"><s></e></URL><br/>
<br/>
und von da direkt zu Schiene? Sonst irgendwas zu beachten?</r>
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #4
Hi!
die Schirmung müsste ja über die PA Schiene der Kabelanlage und dem Verteiler mit dem Pa verbunden sein. Richtig?

Über ein paar Tips bin ich dankbar!

Verständnisfrage: Wo geht den der grün-gelbe Draht hin, der unterhalb des roten Zettels das Bild nach unten verlässt?

-NoGi
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #5
Re: AW: Potenzialausgleich: Wie richtig?

<r>@nogi.kann sein das es so eine pseudo Vorbereitung ist.sprich einen Meter Draht. Machen wir auch so wenn der Potenzialausgleich zu weit weg ist.aber zwei Meter ist ein Witz.ich mach bis ca 15 m Entfernung.sonst hängt bei mir auch so eine rote flagge.hoffentlich kommt zu der Anlage kein SQN Prüfer <E>:smile:</E></r>
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #6
Ich kann dir eigentlich schon anhand der Bauteile sagen, welcher Sub das war ..

Die schwarzen "Erdungsschienen" sind schon seit geraumer Zeit nicht mehr erlaubt - also wird die Installation schon länger her sein @ DarkMaster

Du solltest lieber einen Ausgang von der "Erdungsschiene" nutzen - die Klemme vom vom Erdungsblock ist bereits belegt und sollte nicht genutzt werden.
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #7
Die Installation ist keine drei Jahre alt. Letzter Verstärker tausch vor ca. 8 Wochen.
Der Draht geht natürlich zum HÜP und verschwindet in diesem...

Ich bin mir nicht sicher ob der HÜP nun mit in dem PA geklemmt werden muss oder nicht.

Übrigens waren hier ein Sub aus Brilon um jetzt mal keine Namen zu nennen.

Gruß

Michel
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #8
Die vorhandene Erdung kann so bleiben .. es muss nur die Verbindung zum PA hergestellt werden.
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #9
Moin!

Super! Danke für die Info!
Dann werde ich mich in der nächsten Woche mal dran machen.
Übrigens sind es tatsächlich 2,50 m bis zur Schiene... Das ist schon verdammt weit... ;-)
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #10
Ach du würdest lachen wenn du so manche Anlagen siehst ..
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #11
Hatte ich ja richtig glück mit den Technikern hier in Hessen.

Da sie keine Leerrorhre mehr dabei hatten, auch erstmal die Anlage nicht an den PA angeschlossen, am nächsten Tag kam dann nochmal ein Techniker und hat die Rohre im Keller verlegt und den PA angeschlossen.


Eine Woche später kam wer von Um und hat Bilder und Messwerte der Anlage genommen.
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #12
Nennt sich SQN Pruefer der da vorbei kam.
@Edding
Wo genau in Hessen

Und Dinniz muss ich recht geben, wenn man sich so manche Anlage anschaut :wand: die als umgeruestet gilt :D
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #13
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #14
Es geht auch anders.
Bei mir wurde vorbildlich gearbeitet. Das Erdungskabel wurde 5m in vorhandenen, aber schwer zugänglichen Kabelschächten und hinter diversen Heizungsrohren sauber und versteckt bis zum Ausgleich verglegt. Hatte das Kabel gar nicht gesehen, bis ich den Thread hier gelesen habe :cool:

Firma war die Mediatec aus Marburg. Denke in diesem Zusammenhang darf man den Namen nennen.
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #15
Hallo Hissi!

mich interessiert deine Vorbildliche Verkabelung. Würdest du dein Avatar-Bild das etwas größer posten, sofern das deine ist?
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #16
.. http://www.unitymediakabelbwforum.de/viewtopic.php?f=53&t=22616&p=235079#p235079 ..
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #17
Re: AW: Potenzialausgleich: Wie richtig?

<r><QUOTE author="DarkMasterCh1ef"><s>
</s>@nogi.kann sein das es so eine pseudo Vorbereitung ist.sprich einen Meter Draht. Machen wir auch so wenn der Potenzialausgleich zu weit weg ist.aber zwei Meter ist ein Witz.ich mach bis ca 15 m Entfernung.sonst hängt bei mir auch so eine rote flagge.hoffentlich kommt zu der Anlage kein SQN Prüfer <E>:smile:</E><e>
</e></QUOTE>
Interessante Einstellung...<br/>
Der Potentialausgleich muss in jedem Fall angeschlossen werden, egal wie weit er entfernt ist.<br/>
Ich sehe in der Praxis aber oft genug Anlagen, wo der Verstärker fast die PA-Schiene berührt und dennoch nicht daran angeschlossen ist...<br/>
<br/>
Abgesehen davon wird die Erdungsvorbereitung, also der Fall, wenn wirklich kein PA vorhanden ist und die "rote Karte" verwendet wird auch meist falsch umgesetzt.<br/>
Es muss nämlich offiziell in so einem Fall ein Erdungsdraht bis zu einer Stelle gezogen werden, wo der vom Elektriker nachgerüstete Potentialausgleich hin käme, und <B><s></s>da<e></e></B> dann die PA-Schiene mit der roten Karte angebracht werden. Also an einer Stelle, wo sowohl der HAK als auch alle Wasser und Gasrohre des Hauses problemlos in den PA einbezogen werden könnten.<br/>
In der Praxis ist die rote Karte einfach immer direkt an der HVA, ich habe noch nie gesehen, dass das so gemacht wird, obwohl das definitiv so in der Richtlinie steht. Nur im Projektgeschäft habe ich das gesehen.</r>
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #18
Warum kann man nicht einfach an ein Wasserrohr z.B. anschließen, denn diese sind ja auch an die PA-Schiene angeschlossen?!
 
  • Potenzialausgleich: Wie richtig? Beitrag #19
Warum kann man nicht einfach an ein Wasserrohr z.B. anschließen, denn diese sind ja auch an die PA-Schiene angeschlossen?!
Weil zB bei arbeiten am dem Wasserrohr die Erdung getrennt wäre und dann Lebensgefahr besteht.
Die internen Vorschriften verbieten das Erden an Rohren mittlerweile strikt.
 