Unitymedia Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss

Diskutiere Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss im Allgemein Forum im Bereich Rund um Internet; Was kann man tun wenn der Fehlerstromschutzschalter (FI) aufgrund des Kabelanschluss auslöst? Der Übergabepunkt, der Verstärker und das...
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #1

Baseindy

Beiträge
85
Punkte Reaktionen
0
Was kann man tun wenn der Fehlerstromschutzschalter (FI) aufgrund des Kabelanschluss auslöst?

Der Übergabepunkt, der Verstärker und das "Dämpfungsglied /Anzapfung" sind geerdet.
Es gibt nur eine Multimediadose. An dieser ist wegen 1play nur das Motorolamodem angeschlossen.
Das Modem ist mit einem Patchkabel mit der Fritzbox 7170 an LAN1 verbunden und an LAN2 hängt ein Desktop PC (Kaltgerätestecker).
Bei dem Patchkabel habe ich die Masse an einer Seite entfernt damit der Fehlerstromschutzschalter in der Unterverteilung nicht auslöst. Ich gehe davon aus dass sich irgendeine Schleife über den Desktop PC bildet wenn die Masse aus beiden Seiten des Patchkabels vorhanden ist.

Ich habe testweise mal einen Laptop mit TV-Stick an die Multimediadose angeschlossen. Ohne Laptopnetzteil klappte es. Als aber das Laptopnetzteil (Kaltgerätestecker) an den Laptop angeschlossen wurde flogt der FI wieder raus. Man kann vom Laptopnetzteil den Schutzkontakt mit "Tesa" abkleben aber das ist irgendwie keine anständige Lösung.

Gibt' s da eine Möglichkeit das Problem ordnungsgemäß zu behoben ohne dass ich den FI ausbauen muss?
Kann man mit einem Mantelstromfilter (galvanische Trennung) das Problem beheben?
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #2
Hi,
da solltest nen Elektriker kommen lassen...
Klingt stark nach Altbau, da sind häufiger mal interessante Installationen vorzufinden.

Auf jedenfall stimmt da was nicht mit dem Potentialausgleich oder aber deinem Schutzleiter nicht.

Gruss.
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #3
Ein Antennenkabel mit Mantelstromfilter habe ich eben mal ausprobiert. Hat leider auch nicht geholfen.
Zwischen dem Schutzleiter der Schutzkontaktsteckdose und dem TV-Anschlussbuchsenaussenring der Multimediadose messe ich einen Widerstand von 18 Ohm.
Mal sehen wenn ich nicht mehr weiter komme muss wirklich 'ne Fachkraft ran.
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #4
Ein Antennenkabel mit Mantelstromfilter habe ich eben mal ausprobiert. Hat leider auch nicht geholfen.
Zwischen dem Schutzleiter der Schutzkontaktsteckdose und dem TV-Anschlussbuchsenaussenring der Multimediadose messe ich einen Widerstand von 18 Ohm.
Mal sehen wenn ich nicht mehr weiter komme muss wirklich 'ne Fachkraft ran.

Hast da auch mal Spannung gemessen?

Pass aber auf das du nicht die Schirmung und den Schutzleiter gleichzeitig berührst, ist unangenehm!!!

Gruss.
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #5
Habe gerade nochmal mit einen "besseren" Multimeter nachgemessen.
Sowohl Spannung und Strom im DC als auch AC Bereich sind vernachlässigbar klein.
Der Widerstand zwischen dem o.g. Punkt ist etwa 5,5 Ohm.
Beim Messen bleibt der FI drin. Habs mit 2 Messgeräten probiert. Liegt wahrscheinlich an den Innenwiderständen der Messbereiche.
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #6
Pruefe Deine FI-Installation.

Du hast ein Problem mit dem Potentialausgleich.

Kommt oft bei alten Elektroinstallation vor, wo der Schutzleiter (PE) gemaess uralter Elektronormen (also noch nicht entsprechend der VDE0100 mit all ihren Teilen) stets zusammen mit dem Neutralleiter (N) auf einem Leiter liegt (PEN bzw. TN-C) bzw. in neueren VDE-gerechten aber nicht EMV-gerechten Installationen stellenweise (TN-C-S).

Hausverwaltung anrufen und Elektriker die Anlage pruefen lassen.

Der PE ist auf keinen Fall unbrauchbar zu machen, sondern die Anlage ist zu pruefen.
Es fliesst ueber den PE Strom, der "da nicht hingehoert" und dadurch den FI ausloesen laesst.

Viel Spass beim Lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/TN-System
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
http://www.sv-gabler.de/sv/uploads/leitfaden_deutsch.pdf
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #7
Es ist ein Altbau. Ich habe vor 8 Jahren mal alles auf TNC-S umgebaut und durchgemessen. Es gab nie Probleme.

Ich denke eher es hat was hiermit zu tun.

http://www.grilnberger.at/tech_zone/tv_related/brumm.html

Mein FI ist außerdem recht empfindlich.

Ich habe einen Hama-Mantelstromfilter bestellt. Ich denke damit sollte es klappen.
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #8
Du hast doch bereits die Loesung bzw. Umgehung des Problems in Form eines ungeschirmten LAN-Kabels gefunden, das Du mit dem Entfernen der Schirmung hergestellt hast. Sowas gibt es auch im Handel unter der Bezeichnung U/UTP.

Warum dann den hama Mantelstromfilter kaufen... so einen hast Du doch bereits getestet.
Nix anderes ist der von hama auch, 2 Kondensatoren 1x auf Innen- und 1x auf Aussenleiter und das ganze in einem Gehaeuse mit IEC-Steckern verpackt.
hama ist auch nicht gerade fuer Qualitaet bekannt, genauso vermisse ich technische Daten ueber die verwendeten Kondensatoren.

Ein Mantelstromfilter hilft Dir beim TV, muss aber nicht beim Modem helfen.
Im unguenstigsten Fall verschlimmbessert der Filter die Leitungswerte vom Modem oder blockt sogar benoetigte Frequenzen des Upstreams (5-65 MHz).
Nicht umsonst sind beim Modemkabel F-Stecker und keine IEC-Stecker dran.
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #9
Das original Patchkäbelchen was dem Motorolamodem beilag muss auch vom Typ U/UTP sein. Damit bildet man auch keine Erdschleife. Ich habe es gegen ein längers täuschen müssen weil der Router einige Meter weiter entfernt steht. Damals habe ich ein geschirmtes Patchkabel bestellt (dachte viel Schirm , hilft viel). Da ich mit dem Schirm eine Schleife gebildet habe, habe ich ihn abgemacht. Soweit alles prima wenn man das so machen darf. :smile:

Den Mantelstromfilter im Antennenkabel den ich erst hatte war kein "galvanischer" Filter. Ich habe das Antennenkabel mal zersägt und drin waren nur ein paar Ferritkerne.

Den Mantelstromfilter von Hama wollte ich einfach mal ausprobieren zwischen TV-Stick und TV-Buchse, deshalb habe ich ihn bestellt. Ich habe leider auch kein Datenblatt gefunden. Bei Ama*** sind die Bewertung recht gut auch wenn da einige bestimmt aus China kommen.
Zwischen 50 Hz und 5-65 MHz liegt ein großer Zwischenraum. Das sollte sich eigentlich recht gut filtern lassen auch wenn die sich bei der Herstellung nicht so viel Mühe gegeben haben. Das Ding dämpft wahrscheinlich bisschen was weg aber das machen Antennendosen auch.
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #10
Ich habe vor 8 Jahren mal alles auf TNC-S umgebaut und durchgemessen.

Womit DMM? Vergiss es. Lass den ISO messen.
Es gab nie Probleme.

Ich denke eher es hat was hiermit zu tun.

http://www.grilnberger.at/tech_zone/tv_related/brumm.html

Mein FI ist außerdem recht empfindlich.

Kann sein, aber bei 30 mA muss er auslösen.
Ich habe einen Hama-Mantelstromfilter bestellt. Ich denke damit sollte es klappen.

Nein. Das ist keine Lösung. Beseitige die Ursache und doktere nicht an den Symtomen rum.

Lutz
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #11
Hallo !!
Piotr ist auf den richtigen Weg.

Wenn Dein FI auslöst hast Du ein Problem, bezüglich " zu und abfliesender" Ströme.

Der FI mist den Strom in der Phase und im Nullleiter(Mp) Leiter. Ist dieser nicht gleich groß bzw. , fließt nicht im Mp-Leiter gleich zurück (Differenz) 30mA oder 500mA, löst dieser aus. Der Strom hierbei muss nicht immer über den PE zurück fließen. Ein FI Schutzschalter funktioniert auch ohne PE.

Probiere einfach auch mal eine anderen Stromkreis aus. Kann sein, dass an den Stromkreis, wo Du jetzt angeschlossen bist, eine Nullung gemacht wurde.

Gruss
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #12
Ich habe das mit dem Mantelstromfilter ausprobiert und der FI bleibt drin. Ist auch logisch da keine direkte Verbindung mehr besteht.

Im Prinzip machen doch die Antennentuner eine indirekte Nullung wenn ich das richtig verstanden habe. Da am Antenneneingang ein Kondensator gegen Masse geschaltet wird. An dieser Stelle vereinen sich dann PE und N.

Mal was zu FIs:
FIs lösen schon aus wenn ein Fehlerstrom < 30 mA fließt. Ich habe das mal ausprobiert und bei 8 mA ist es soweit.
FIs lösen ebenso aus wenn man ein Brücke zwischen N und PE macht.
Manchmal sind FIs auch defekt und lösen willkürlich aus.
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #13
Hole einen Elektriker.
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #14
Ich habe das mit dem Mantelstromfilter ausprobiert und der FI bleibt drin. Ist auch logisch da keine direkte Verbindung mehr besteht.

Im Prinzip machen doch die Antennentuner eine indirekte Nullung wenn ich das richtig verstanden habe. Da am Antenneneingang ein Kondensator gegen Masse geschaltet wird. An dieser Stelle vereinen sich dann PE und N.

Mal was zu FIs:
FIs lösen schon aus wenn ein Fehlerstrom < 30 mA fließt. Ich habe das mal ausprobiert und bei 8 mA ist es soweit.
FIs lösen ebenso aus wenn man ein Brücke zwischen N und PE macht.
Manchmal sind FIs auch defekt und lösen willkürlich aus.

So, und nun??

Das mit der Brücke zwischen Null und PE ist richtig :zwinker: Du kannst genauso einen Duspol mit Spule nehmen(die alten Dinger) und zwischen Phase und PE ansetzen. Sobald du den Knopf drückt am Duspol, sollte dieser auslösen. Vielleicht wohnst Du ja auch in so einer murksbude. Entweder haste die Nullung an der Steckdose drin, oder in der unterverteilung...vielleicht sogar in den diversen Abzweigdosen unter deiner tapete :D ..

Hilft alles nix. Da muss ein Fachmann rein. Also , dass ein FI bei 8mA auslöst, habe ich in meiner sehr langen Berufslaufbahn nie erlebt. So bei 21-25mA . Wie haste das denn gemessen :smile:
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #15
Der FI mist den Strom in der Phase und im Nullleiter(Mp) Leiter.

Nein, macht er nicht. Ohne die Netzform zu kennen ist das nur ein rumgerate.
BTW: Du solltest die mal um die aktuellen Begriffe informieren.

Ein FI Schutzschalter funktioniert auch ohne PE.

Ja sicher, aber nur bedingt gut.

Probiere einfach auch mal eine anderen Stromkreis aus.

Keine gute Idee. Dann bleibt die Anlage u.U. an einer nicht vorschriftsmässigen Installation.

Lutz
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #16
Im Prinzip machen doch die Antennentuner eine indirekte Nullung wenn ich das richtig verstanden habe.

Nein!
FIs lösen schon aus wenn ein Fehlerstrom < 30 mA fließt. Ich habe das mal ausprobiert und bei 8 mA ist es soweit.

Dann lass ihn tauschen. RCDs dürfen bei 50% und müssen bei 100% Nennfehlerstrom ausgelöst haben.
FIs lösen ebenso aus wenn man ein Brücke zwischen N und PE macht.

Nicht immer.

Lutz
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #17
Du kannst genauso einen Duspol mit Spule nehmen(die alten Dinger) und zwischen Phase und PE ansetzen. Sobald du den Knopf drückt am Duspol, sollte dieser auslösen.

Nur wenn der Strom der Tauchspule im Nennfehlerstrombereich des RCDs liegt.
Also, dass ein FI bei 8mA auslöst, habe ich in meiner sehr langen Berufslaufbahn nie erlebt. So bei 21-25mA . Wie haste das denn gemessen :smile:

Das würde mich auch interessieren.

Lutz
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #18
Es gibt neben FIs mit 30 mA auch welche mit 10 mA.
Vielleicht ist solch einer drin, dann waere das Ausloesen bei 8 mA auch erklaerbar.

Trotzdem die Anlage von einem Fachmann pruefen lassen.
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #19
Es gibt neben FIs mit 30 mA auch welche mit 10 mA.
Vielleicht ist solch einer drin, dann waere das Ausloesen bei 8 mA auch erklaerbar.

Trotzdem die Anlage von einem Fachmann pruefen lassen.

Moin!!

Sicher gibt es auch 10mA FI Schutzschalter. Diese werden aber vom Installateur und auch VDE( Vorschrift) nicht in Haushalten eingebaut.

Auf Bauernhöfen z.B, sind diese vorgeschrieben. Dort wird der Potenzialausgleich auch ganz anders aufgebaut.

Gruss
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #20
Leider wurden die damals doch eingebaut .
Wir haben die vor geraumer Zeit hier in Bielefeld auf veranlassung einer Wohnungsbaugesellschaft einbauen dürfen / müssen :hirnbump:
Das war der Witz schlechthin , Kunde hat ne Steckdose angehustet , oder es gab Wasserdampf in der Küche , schon machte es Klick in der UV :brüll:
Is aber schon knapp 25 Jahre hin das ganze .
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #21
Ich habe die Fehler nach langem Suchen gefunden. Der Grund für das Auslösen des FI waren Brücken zwischen N und PE in 2 Abzweigdosen die sich in verschieden Räumen befinden.
Nach der strickten Trennung von N und PE läuft jetzt alles Bestens. :smile:
 
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #22
  • Fehlerstromschutzschalter (FI) Kabelanschluss Beitrag #24
Wir sind ja - Gottseidank - nicht alle Elektriker *duckundweg* :D .
 