Diskutiere 2. MMD setzen im Internet und Telefon über das TV-Kabelnetz Forum im Bereich Internet und Telefon; Guten Tag, Ich würde gerne bei mir in der Wohnung eine TV-Dose ( Tv & Radio ) gegen eine MMD mit Data tauschen. Aktuell ist eine MMD im...
  • 2. MMD setzen Beitrag #1

Michael2k89

Beiträge
1
Punkte Reaktionen
0
Guten Tag,


Ich würde gerne bei mir in der Wohnung eine TV-Dose ( Tv & Radio ) gegen eine MMD mit Data tauschen.
Aktuell ist eine MMD im Wohnzimmer verbaut und zusätzlich würde ich gerne eine 2. Im Büro anbringen.
Im Büro ist momentan eine Stichdose Kathrein ESD 84 mit 4dB verbaut.
Kann ich jetzt diese einfach durch eine MMD stichdose mit 4dB ersetzen? Falls ja habt ihr eine Empfehlungen welche Dose ?

Grüße
 
  • 2. MMD setzen Beitrag #2
Kann ich jetzt diese einfach durch eine MMD stichdose mit 4dB ersetzen?
Wenn das Netz korrekt aufgebaut wurde und die Pegel passen, ja

Z.B. Braun teleCom https://www.antennenland.net/btv-MMD-0465e-DATA
 
  • 2. MMD setzen Beitrag #3
Die Wahrscheinlichkeit das eine oftmals schon seit Jahrzehnten in der Wand sitzende Dose noch auf die aktuell eingepegelte Anlage angepasst ist (oder überhaupt jemals war) ist relativ gering. Eine alte 2 Loch Dose gegen eine MMD zu tauschen und dabei den perfekten Pegel zu treffen ist also reine Glückssache.
 
  • 2. MMD setzen Beitrag #4
Bei Stichdosen ist die Variation in den verfügbaren Auskoppeldämpfungen gering....

Irgendwo müsste da eigentlich in der Anlage ein Abzweiger ("TAP") stecken, der diese Stichdose speist...
Ist kein solcher zu finden (gibt es auch mit mehreren Abgängen) ist die Anlage nicht korrekt aufgebaut ...

Hast Du ihn gefunden, den Abgang zur alten Dose abklemmen, und dort den Router direkt anschließen ...
Mit einem Notebook/Tablet etc. im Browser die Informationen zu den DOCSIS - Kanälen im Router aufrufen, und dort nach den Power Levels schauen...

Die sollten etwas zu hoch liegen. Sollwert ist ca 0 dBmV +/- 4 ...5 für die Downstream-Kanäle und 48 dBmV +/- 3...4 für die Upstream-Kanäle.

Erhält man im Downstream im Schnitt +4 dB und im Upstream +52 dB wäre eine 4 dB Stichdose durchaus passend ...
 
  • 2. MMD setzen Beitrag #5
Bei Stichdosen ist die Variation in den verfügbaren Auskoppeldämpfungen gering....

Und vor allen vollkommen uninteressant.
Irgendwo müsste da eigentlich in der Anlage ein Abzweiger ("TAP") stecken, der diese Stichdose speist...
Ist kein solcher zu finden (gibt es auch mit mehreren Abgängen) ist die Anlage nicht korrekt aufgebaut ...

Was ist der tiefere Sinn dieses Hinweises?
Hast Du ihn gefunden, den Abgang zur alten Dose abklemmen, und dort den Router direkt anschließen ...

Aha! Und warum?
Mit einem Notebook/Tablet etc. im Browser die Informationen zu den DOCSIS - Kanälen im Router aufrufen, und dort nach den Power Levels schauen...

Die sollten etwas zu hoch liegen. Sollwert ist ca 0 dBmV +/- 4 ...5 für die Downstream-Kanäle und 48 dBmV +/- 3...4 für die Upstream-Kanäle.

Bitte ignorieren! In BW sind die Werte z.B. aktuell -6 bis 9 dBmV im DS und zwischen 34 und 50 dBmV im Rückweg.
Erhält man im Downstream im Schnitt +4 dB und im Upstream +52 dB wäre eine 4 dB Stichdose durchaus passend ...

Vor allen, weil nach UM-Materiallisten nur noch 4-Loch- Stichdosen eingesetzt werden dürfen, die pysikalisch bedingt, eine Anschlussdämpfung von 8 dB haben. Die Dämpfung der Leitung wird auch vollkommen ignoriert. Ich rate von solchen Experimenten ab. Durch solche "Experten" ist es durchaus schon zu Rückwegeinstrahlungen gekommen. Zuallererst ist mal interessant, wie die HVA überhaupt aufgebaut ist und ob es an der anderen Dose überhaupt einen Rückweg gibt. Dazu muss man den Aufbau der HVA kennen und dann erkennt man auch, welche Dose da hin muss, ganz ohne Experimente.

MfG
 
  • 2. MMD setzen Beitrag #6
Da sehe ich aber einen Wiederspruch...
Die Wahrscheinlichkeit das eine oftmals schon seit Jahrzehnten in der Wand sitzende Dose noch auf die aktuell eingepegelte Anlage angepasst ist (oder überhaupt jemals war) ist relativ gering.


und dann erkennt man auch, welche Dose da hin muss, ganz ohne Experimente.

Wenn man sie selber einbaut, kann man aber durchaus seinen Router als "Pegelmessgerät" nutzen ...
 
  • 2. MMD setzen Beitrag #7
1. Eine Dose wählt man nicht nach dem anliegenden Pegel aus.
2. Ist ein Modem als "Messgerät" sowieso nicht geeignet, da es nur einen bedtimmten Frequenzbereich "misst"
3. Hat Hemapri schon geschrieben wonach man die Dose auswählt:
" Zuallererst ist mal interessant, wie die HVA überhaupt aufgebaut ist und ob es an der anderen Dose überhaupt einen Rückweg gibt."
4. Kann man sich nicht daran orientieren was für eine Dose bisher eingebaut war, weil die von Anfang an falsch gewesen sein kann (nicht unwahrscheinlich)
Davon abgesehen sind Stichdose in Kabelfernsehanlagen in den überwiegenden Fällen sowieso falsch.
 
  • 2. MMD setzen Beitrag #8
Davon abgesehen sind Stichdose in Kabelfernsehanlagen in den überwiegenden Fällen sowieso falsch.

Irgendwo müsste da eigentlich in der Anlage ein Abzweiger ("TAP") stecken, der diese Stichdose speist...
Ist kein solcher zu finden (gibt es auch mit mehreren Abgängen) ist die Anlage nicht korrekt aufgebaut ...
Was ist der tiefere Sinn dieses Hinweises?

Der tiefere Sinn der Suche nach dem TAP ist eben, dass dessen Vorhandensein ein Hinweis ist, dass die Stichdose an der Stelle korrekt sein könnte - fehlt er, ist sicher, dass die Stichdose falsch ist ... :D
 
Thema:

2. MMD setzen

2. MMD setzen - Ähnliche Themen

Vodafone Router an andere Dose anschließen: Moin, ich würde gerne meinen Router vom OG in den Keller umziehen. Zur Zeit ist der Router an einem Push-On-Adapter auf der TV/Radio-Buchse...
Kabel-Anschluss für altes Haus (Sanierung): Hallo Kabelexperten! Wir haben ein altes Haus gekauft, welches noch nie einen Internet-Anschluss gehabt hat. Es hat jedoch einen...
Unitymedia Sind die Werte so noch in Ordnung?: Hallo, ich baue bei mir gerade um und trenne einen Teil des Wohnzimmers für ein neues Büro ab. In das Büro soll dann auch die Fritzbox mit...
Unitymedia Empfehlung Unitymedia Paket: Hallo zusammen, demnächst werde ich in meine erste eigene Wohnung ziehen und mache mir gerade Gedanken, welche Vertrag ich bei Unitymedia...
Unitymedia Kabeldose durch MMD ersetzen: Hallo zusammen, ich ziehe demnächst um in eine neue Wohnung. In dieser Wohnung gibt es folgende Dosen: Wohnzimmer: 4 Loch MMD (AD: 3x14,5dB...
Oben